现场穿线管埋地能用PE管吗
上一主题
下一主题
展翅千里
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
101 点
下载积分:
594 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2016-02-22
最后登录:
2024-03-07
查看展翅千里的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-06 19:02
只看楼主
|
小
中
大
1.单根电机动力线,2.5平方,PE穿线管能埋地铺设吗。
2.单根线100米,200米距离,两根线中间接线怎么弄的。
求大神解救
分享
华文龙
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
91 点
下载积分:
2471 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2019-04-01
最后登录:
2021-05-23
查看华文龙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-07 08:43
只看该作者
|
小
中
大
能啊,中间要接线的话,可以中间放一个线盒,接头放线盒里。