zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    狂风如风
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 12160 分
    在线时间: 174(小时)
    注册时间: 2019-04-13
    最后登录: 2024-05-01
    查看狂风如风的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-05 08:55
    加相序保护继电器或者变压器,我们公司一般是自己派人出去安装调试,交接后,再有移机或重接电出现这样的烧了的话,维修要收费,客户就会认真对待了