楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    sarazyn
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 5319 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2019-04-03
    最后登录: 2023-03-11
    查看sarazyn的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-06 15:27
    加变压器吧,380转220。纯接相线。要是这样还能错,那就没办法了。
    我们也碰见过,预留的三相五线电源线,线头剥开标好了RSTN和PE,照样被用户接错线烧掉了,好在那边认识到是自己不专业,倒也没找麻烦。
    sarazyn
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 5319 分
    在线时间: 50(小时)
    注册时间: 2019-04-03
    最后登录: 2023-03-11
    查看sarazyn的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-06 15:32
    这种办法也行,选220V的继电器,继电器线圈回路串一个电阻就行。按电阻和线圈分压比例为4:6就差不多了,这样380V的时候线圈分压230V左右。
    引用
    引用第15楼lqbzlqbz于2019-06-05 12:39发表的  :
    220回路上加个继电器就行了。高于240V就动作。