上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    华文龙
    级别: 正式会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 2471 分
    在线时间: 18(小时)
    注册时间: 2019-04-01
    最后登录: 2021-05-23
    查看华文龙的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-05 21:14
    说实话不是太明白楼主想问什么,怎么样接线,怎么个错法,零线接的火线吗,你们可以加个380变220的变压器供驱动电源啊,那他接错了也不会烧驱动器啊。看来还是你们机床设置不对,我们公司买了那么多厂家的设备,就没见过驱动器220v直接取的,都是用的隔离变压器。