楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    wenxuehero
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 1042 点
    下载积分: 21743 分
    在线时间: 129(小时)
    注册时间: 2018-07-10
    最后登录: 2022-11-22
    查看wenxuehero的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-05 20:43
    弄2种进线电源肯定,容易出错。我一般要求客户提供380、三相五线制电源,电柜内零线只用在三角插座和电柜日光灯的,设备控制220V都有380/220的变压器,直流24V有开关电源提供;而且都加保险丝。这样就不会出现客户接错的。