楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    814382100
    学无止境
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 1877 分
    在线时间: 158(小时)
    注册时间: 2016-10-29
    最后登录: 2024-12-17
    查看814382100的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-05 14:33
    我一般加一个相序保护继电器,当三相正常时相序保护继电器输出信号控制接触器吸合带动控制电路电源