zy123518763
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2017-08-20
最后登录: 2024-08-19
查看zy123518763的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    lvpretend
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1258 个
    工控威望: 1428 点
    下载积分: 3680 分
    在线时间: 322(小时)
    注册时间: 2015-07-20
    最后登录: 2024-11-16
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-05 18:04
    我一般尽量避免使用零线,都是用380V/220V变压器,除非成本太过敏感。使用零线出问题的几率对于小厂实在是太高了,零线搞错、断零线、零线接触不良等见过太多了。
    你这个为了维持客户关系,肯定要自己承担损失的。能出一次肯定会出第二次,加保护的必要性刻不容缓,相对使用变压器来说,加电压继电器和接触器肯定成本低得多。