一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。 请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器, 这个有效果吗, 要400多, 老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
222 个
工控威望:
336 点
下载积分:
26369 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2014-08-11
最后登录:
2025-01-07
查看wangcheng18的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-04 20:49
全看
|
小
中
大
同一台机器,不要搞几种电压给客户,只进380V就行,其它电压的在设备上都配置好,就不会存在出错烧掉的情况了
楼主留言:
没有办法啊, 那台设备 需要用一个4.5kw的伺服电机还有一个水泵. 这些都要380的电啊
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zhong1946) 赞同!