一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。 请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器, 这个有效果吗, 要400多, 老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
515932914
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
179 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-09-04
查看515932914的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-11 16:00
全看
|
小
中
大
上次我们出去的设备,遇到类似的问题,以前公司都用正泰的三相漏电开关,后来改用施耐德的了,他们两个品牌进线顺序是不一样的,正泰最右边是零线,施耐德最左边的是零线,结果我们的驻外售后人员,惯性的当做正泰的来接线,漏电开关根本就推不上,结果他硬推上去,把里面220的电器元件全烧坏了,公司不至于为了这,就花大几千买个变压器装上去吧,