一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。 请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器, 这个有效果吗, 要400多, 老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-06 15:25
全看
|
小
中
大
加个相序继电器,相序继电器控制供电接触器,既可以放置相序接错也可以防止像楼主这样的缺相或接错