上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。   请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器,  这个有效果吗, 要400多,  老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13434087696)
    niningtt
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    注册时间: 2010-08-24
    最后登录: 2024-11-16
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-06-06 15:25
    加个相序继电器,相序继电器控制供电接触器,既可以放置相序接错也可以防止像楼主这样的缺相或接错