一台设备需要用到380V,以及220V的电压, 如何保护不会出问题?
上一主题
下一主题
zy123518763
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
216 点
下载积分:
753 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2017-08-20
最后登录:
2024-08-19
查看zy123518763的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-04 08:56
全看
|
小
中
大
上周新出的一台设备到客户那里, 设备的厂务人员, 把380V的相搞错了, 通电后, 导致220V这边的5个伺服驱动器都烧了。。 设备上面的铭牌,说明书, 接线图, 都表示的很清楚了。 请问有什么保护装置可以强制避免这个问题吗。我在某东 有查到一个 施耐德的, 过欠压 保护器, 这个有效果吗, 要400多, 老板还在衡量, 要不要加。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(13434087696)
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1958 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-18 11:20
全看
|
小
中
大
如果用控制变压器不就没事了,220V从变压器输出侧取,只要客户提供三根火线,一根地线,如果接错,供电的断路器都合不上呀!!现在一些设备厂都这样了,我以前也是跟你样公司一样的做法,省一点,后来也上当了一次,下决心了,装控制变压器,加上这样抗干拢能力也强!