IF X2 THEN
M0:=FALSE;
END_IF;
IF X0 THEN
M0:=TRUE;
END_IF;
各位大佬麻烦帮忙看看 是哪里的问题 ,我想按下 X2的时候 M0复位为0 按下x0的时候m0置位为1
分享
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
465 点
下载积分:
1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2017-10-10
最后登录:
2024-11-29
查看枫落云端的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-04 09:51
全看
|
小
中
大
SET(X0,M0);
RST(X2,M0);