tsj719
勤思动
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 74 点
下载积分: 354 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2019-05-14
最后登录: 2021-12-17
查看tsj719的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-03 10:46
FX3G-485-BD模块的SD会闪烁 ,说明PLC发送命令给变频器了,但就是不动作 该怎么做 程序改的别人的
[ 此帖被tsj719在2019-06-03 10:52重新编辑 ]
附件: 研磨机变频器485 - 不带触摸屏.zip (175 K) 下载次数:75
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9405 分
在线时间: 924(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-27
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-03 11:19
看你的程序象是三菱变频器,三菱PLC FX3S对三菱变频器,有专用指令,看看手册就懂了;你现在还用10几年前的MODBUS ASCII通讯,程序复杂很多的,你告诉我是什么型号变频器,帮你看看
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9405 分
在线时间: 924(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-27
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-03 12:44
我等有空时做一个例子给你参考

如果想玩一下通讯,了解MODBUS ,可参 考我发的例子
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1668002.html
活到老,学到老!
3楼  发表于: 2019-06-03 13:07
下午,我验证一下,才发给你参考
活到老,学到老!
4楼  发表于: 2019-06-03 17:11
你好!我手上没FX3G的PLC,也没有E740变频器,无法验证,附件为我同事之前做的程序,供你参考;
变频器设置参考另一程序包,或参考变频器手册,同事验证过的程序多了一些计算,目的是显示小数点而已,可不用。
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-03 17:16重新编辑 ]
描述:精简版有变频器设置及注解
附件: PLC变频器通信与变频器设置.rar (156 K) 下载次数:54
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:同事验证过的程序
附件: FX3U与三菱变频专用指令通信.rar (181 K) 下载次数:46
5楼  发表于: 2019-06-03 17:20
http://down.ymmfa.com/?id=170
这是三菱通讯手册,本网站有下,这个例程是从手册例子做出来的
不过,三菱的手册,这里讲一点那里说一下,例如HFA,是运行控制,到底它的值是多少才是运行?多少才是停止,找不到;只能在例子里体会。
活到老,学到老!
6楼  发表于: 2019-06-03 17:29
变频器是你说的E700

三菱这几年也在搞MODBUS RUT通讯了,A800的手册就有公开MODBUS 地址,之前的型号都没有,就用三菱自己的通讯协议
活到老,学到老!
7楼  发表于: 2019-06-03 18:55
图片:
A800的手册就有MODBUS地址,但是,没有E700硬件,无法验证地址可否通用于E700




如 果通用,用MODBUS RTU写就很容易
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码