各位同仁们,大家好,我现在碰到一个问题:触摸屏就一个232口,plc也是一个232口,通讯距离110米,用232直接通讯效果肯定不好,我现在用232 转485, 485转232,可是通讯过不了。
有类似情况的各位帮帮忙,或者有其他更好的办法解决,在线等回答。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-08 13:10
全看
|
小
中
大
RS232的有效通讯距离为15M,因此110M使用RS232直接通讯是不现实的,低成本的操作方式为,通过RS232转RS485,然后转换回来,但是要注意的是,转换器应该使用有源的转换器。