2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-11-12
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-29 20:33
图片:
图片:
图片:
图片:
就是TIA组态1200与V90,,软件V14 SP1,

V90 GSD文件,网络,以及IP地址都组态好了,



但是1200在插入工艺对象时,

1)基本参数常规:选择PRDFIdrive     没问题

2)基本参数驱动器:选择驱动器,标准报文3  也都没问题

3)基本参数编码器:编码器连接   这里出现问题了

      教程上这一步,有个  (驱动器装置上的编码器)选项,可是我的始终没有这个选项,是怎么回事呢?

是我哪里出错了吗,

知道的大神指点一下新人,多谢了
陈宇凡1990
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 212 点
下载积分: 4100 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2018-06-04
最后登录: 2024-07-28
查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-12 08:44
你要先在V-ASSISTANT进行驱动器设置,将报文选择为标准报文3,才可以的。