我想起之前做个一个项目,是基恩士kv7500的PLC通过mecholinkIII控制了6台安川的伺服电机,其中一台伺服电机是400w的,配一个1:20的减速机,设置我是通过基恩士PLC软件自动计算的。但是这个速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的话只要一动就停机,并报过载错误,只能按这个速度运行。今天想请教诸位大师,遇到这种情况该如何解决,不胜感激。
分享
deanpc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
147 点
下载积分:
726 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2018-05-04
最后登录:
2023-12-20
查看deanpc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-30 09:46
全看
|
小
中
大
因为报过载错误, 表示瞬间电流过大 --> 请将加速度改小,先改成原先设定的一半数值试试...