楼主  发表于: 2019-05-28 11:39
我想起之前做个一个项目,是基恩士kv7500的PLC通过mecholinkIII控制了6台安川的伺服电机,其中一台伺服电机是400w的,配一个1:20的减速机,设置我是通过基恩士PLC软件自动计算的。但是这个速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的话只要一动就停机,并报过载错误,只能按这个速度运行。今天想请教诸位大师,遇到这种情况该如何解决,不胜感激。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27591 分
在线时间: 1760(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-31 11:00
3000/60/20=2.5
2.5*10=25mm/s
现在要机械做死了速度是提不起来的,
要提速要么换大电机
要么换大一点的电机的同时减小减速机减速比
另你们机械设计时不算时间的么?不考虑节拍的么?