发表于: 2019-05-27 08:40
全看
|
小
中
大
在运行的时候我将数据存储到200SMART的MB0到MB10中,(没有设置断电保存),然后呢我重新写了新的程序重新下载进去,用到了MB0但是为什么MB0-MB7还是存储这之前的数据,CPU,RUN到STOP然后在RUN会清空非保持存储区的内容吗
分享
zeng001
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
609 点
下载积分:
2204 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2019-06-21
最后登录:
2021-10-11
查看zeng001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-07-18 13:25
全看
|
小
中
大
是否设置掉电保持功能,11楼正解
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982