用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
200SMART问题求教
上一主题
下一主题
13642077586
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
171 点
下载积分:
1620 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2018-06-01
最后登录:
2024-11-22
查看13642077586的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-05-27 08:40
全看
|
小
中
大
在运行的时候我将数据存储到200SMART的MB0到MB10中,(没有设置断电保存),然后呢我重新写了新的程序重新下载进去,用到了MB0但是为什么MB0-MB7还是存储这之前的数据,CPU,RUN到STOP然后在RUN会清空非保持存储区的内容吗
分享
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
9 篇
发帖数量:
3238 个
工控威望:
7903 点
下载积分:
2362 分
在线时间: 12622(小时)
注册时间:
2012-04-25
最后登录:
2024-11-23
查看renzhe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-27 12:45
全看
|
小
中
大
对于西门子SMART来说,下载程序究竟会不会清除以前内存数据,取决你的下的程序与原程序系统设置断电保持是不是一致,如果一致下载程序不会造成原数据丢失,否则下载后原数据必然会丢失
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密 FX5U解密 基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX FP7解密, Proface解密 RENZHE群:854354934 微信:crack2016 PLC项目承接电话:136-7025-9756
分享
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
9 篇
发帖数量:
3238 个
工控威望:
7903 点
下载积分:
2362 分
在线时间: 12622(小时)
注册时间:
2012-04-25
最后登录:
2024-11-23
查看renzhe的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-05-27 13:59
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼wenxuehero于2019-05-27 13:19发表的 :
西门子smart PLC重新下载程序,V区的数据清零,M区的数据不清除
说的对,我都忽略了V区,谢谢提醒A, M区也需要看是不是断电区域新旧一致,不一样也会清除M的
发表于: 2019-05-27 14:32
全看
|
小
中
大
最后再总结下: SMART单独下载程序或者勾选系统块不会对当前的断电内存数据有影响,除非下载的时候把数据块也勾选了,会造成内存V区数据丢。所以如果多台复制程序很多是把初始参数数据单独做成一个数据块一次性下载。不当之处欢迎批评指正。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密 FX5U解密 基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX FP7解密, Proface解密 RENZHE群:854354934 微信:crack2016 PLC项目承接电话:136-7025-9756