zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 787 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-20 20:01
今天更换了一台75千瓦的590直流调速器,因为原屏坏了,新的590设置了电动机铭牌上的参数,开机运行,发生了转速调不上去的现象,转速在900左右,调不到1400多,不知道哪个参数还要设置,请家园朋友们指点,感谢了。
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 743 个
工控威望: 4434 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 2959(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-11-15
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-20 23:39
Ah 跟jk電壓量一下是否沒對到舊馬達的額定,換新控制器常要調。很多東西都只調VR即可不用動參數,除非停機還會偷跑。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~