duanyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 355 点
下载积分: 815 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-12-22
查看duanyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-14 20:54
给我大师;
                    你们好!
                                有个问题请教大师们,PLC用脉冲做定位,在电控柜全部断电后,我记住当前位置,等PLC在上电的时候在把这个记忆位置在给定位指令位置寄存器,就是在断电停止下来记忆位置继续运行。在这个时候就有一个问题、不知道大师们是怎么解决的,就是在电控柜总电源断电时候PLC内部还有电容可以继续维持PLC正常工作,这个时间大约3S左右,在这个时间内PLC还是发脉冲的,但是伺服驱动器一断电伺服是不转,就在这时候PLC里记忆位置超过伺服位置,不知道大师们是怎么解决这个问题的?
deanpc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 147 点
下载积分: 726 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-05-04
最后登录: 2023-12-20
查看deanpc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-16 18:28
是的,不回原点的话建议用绝对值编码器。 不然停电时工人去移动负载端怎么办?