楼主  发表于: 2019-05-13 23:24
图片:
大家好:
   我最近在看三菱QD75的官方手册,QD75的内部继电器有M0开始的,还有数据寄存器从D0开始的,
他说这是QD75装在0位置时用的,那一般这个QD75不是装在0位置的,都是3或者4,那么M0,D0不是和主程序相同了吗.还怎么用?
渣渣晖
学海无涯,苦中作乐···
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1536 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2018-07-25
最后登录: 2024-10-24
查看渣渣晖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-19 16:39
首先,XY地址不需要更改,是有你的PLC设置→I/O分配里决定的(硬件上是由你的模块在机架上哪个插槽决定的),其他的可在智能功能模块里设置。