zhangjier
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 87 点
下载积分: 358 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-04-24
最后登录: 2019-05-24
查看zhangjier的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-11 20:21
如题,初次接触的小白,问一下能不能使用的是FX3U-16CCL-M主站,从站是FX3U-64CCL,比如说从站里面程序是DDRVI   K500  K5000  Y0 Y3 如果想从主站里面修改从站里面的电机频率,主站程序应该怎么编写?望详解或给个案例参考参考,万分感谢!!!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28515 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-12 10:25
简单得很,五分钟的事情,主站写入RW对应的地址,从站读取RW对应的地址
自动化单机,生产线,项目编程调试!