目前程序不能写入频率,能正反,有没有哪位大师做过的,望不吝赐教!感谢!
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-12-27
查看mall9002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-11 13:51
变频器参数设置好了吗? 频率是设置的通讯指定吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(顾先生) 热心助人!
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-05-11 22:43
    描述:你确认这个参数设置了吗? 程序看着没啥大问题。
    图片:
    程序看着没啥问题
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-05-11 22:45
    看看变频器参数和lrc算的对不对
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-12 09:53
    你用的是ascii 协议 传输的数据后面有一段检验码 根据你的每次数据计算的 频率 正转 反转 停止 这几个的 lrc都不一样的
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(顾先生)
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-05-12 09:56
    图片:
    fx3通讯手册 7.2
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(顾先生)
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-05-12 09:58
    还有你要看一下fx1n的通讯手册 有的变频器不支持7位的数据格式 和变频器手册再对照一下 确认数据格式没有问题
    [ 此帖被mall9002在2019-05-12 12:23重新编辑 ]
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-05-12 13:07
    手册上写的很详细了   ascii 格式 查通讯手册 建议你系统的了解一下,仔细看一会就够用了
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(顾先生)
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-05-12 14:34
    站号01 功能码 06 寄存器地址 2001 数据 0bb8 ascii 48 49    48 54    50 48 48 49      48 66 66 56  转十六进制 h30 h31   h30 h36   h32 h30 h30 h31 h30 h42 h42 h38     lrc应该是15 十六进制ascii 应该是h31 h35
    和楼主算的一样
    [ 此帖被mall9002在2019-05-12 15:40重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(顾先生) 真诚感谢!
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-05-12 16:04
    还有一个问题 楼主变频器和plc一起上电吗,会不会变频器还没有准备好,你的第一个rs指令已经发送过了?
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(顾先生) 真诚感谢!
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-05-12 20:29
    引用
    引用第17楼顾先生于2019-05-12 20:11发表的  :
    试过将8002换成用上升沿,还是不行~

    用串口助手看看吧
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(顾先生)
    mall9002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 921 分
    在线时间: 182(小时)
    注册时间: 2017-11-30
    最后登录: 2024-12-27
    查看mall9002的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-05-12 20:38
    引用
    引用第19楼顾先生于2019-05-12 20:35发表的  :
    写频率和读频率电压电流等一定需要校验的程序吗?

    必须的,这是协议规定的,你把写频率的rs用一个辅助继电器 启动一下看看