这个中间那个继电器,怎么会这样了?
分享
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
465 点
下载积分:
1547 分
在线时间: 414(小时)
注册时间:
2017-10-10
最后登录:
2024-11-29
查看枫落云端的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-05-10 11:47
全看
|
小
中
大
简单换一个软元件不出现这个问题就得出这个结论“三菱plc的软继电器会使坏”,只能说楼主太片面了,都没有仔细查看一下是否存在双线圈的情况,像KnM50X之类的,或外围设备(如GOT)对M544置位,或M500Z0之类,外部通讯如CCLINK配置占用了M544,这些不知道有没有排除