查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-08 10:37
图片:
图片:
图片:
图片:
如题,用QJ71C24与 温控仪表或者变频器MODBUS RTU通信,只用一条指令GP.CPRTCL如何一次同时执行多条协议?


我写了一个简单的测试程序:用QJ71C24与一个 台达温控表MODBUS RTU通信,一次执行一条协议时能正常通讯,能单独读取当前温度,也单独写入设定温度。但是但是同时执行两条或者多条协议时(同一个站号),QJ71C24就会报警。请大神指点。
附件: qi71c24与温控器通讯.rar (1121 K) 下载次数:126
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
****************************学海无涯****************************
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-09 07:56
图片:
1.458基本規則 :一次只能對1站讀或寫。

2.同一个站号 :擴大讀或寫的範圍。
  例如圖。(每個表頭規則不一樣)