ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-06 10:05
现在有一台设备的3U4DA模块用电脑监视其输入的数值很不稳定有上下6到7百数值跳动,输入电压为0-10v,但是用数字表测量它的外部输入电压很稳定,刚开始怀疑是线干扰问题,就用一个电位器直接接在模块上监视其数值还是很不稳定,因为没有相应的模块替换不知道是不是模块坏了,还是其它原因造成,
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-06 11:02
谁有3U4DA模块中文手册
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77840 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-22
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-06 16:28

http://down.ymmfa.com/?type=fx
[ 此帖被apei2014在2019-05-06 16:34重新编辑 ]
东隅已逝,桑榆非晚。
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-06 18:28
引用
引用第2楼apei2014于2019-05-06 16:28发表的  :

4楼  发表于: 2019-05-06 23:31
现在换了一个模块还是这样,头都大了到底哪里出了问题
黄晓liang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 529 点
下载积分: 19347 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-26
最后登录: 2024-11-16
查看黄晓liang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-07 13:37
外部信号是否存在干扰?给定的电压是否有波动的迹象?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-07 19:57
增加平均次数,或者减少采样次数.
1%的精度,数值跳动正常的.
[ 此帖被tingfenghu在2019-05-07 20:04重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/