ntlxfei18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2012-12-24
最后登录: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-05 20:51
两个30kw电机星三角启动,在空开的b相装150:5电流互感器,电机正常运行时电流表(也是150:5的)测得的电流只有三十多。一直想不通,是一直正常运行的设备,肯定不是电流表不准,或表跟互感器不匹配的问题。。。。特请教大侠们
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2025-01-18
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-13 10:56
电动机的额定电流是指电动机带上额定负载、输入额定频率的额定电压值,处于正常运行时的电流,在额定环境下长期工作而不影响其使用寿命的最大电流值。对一台电机而言是个定值。实际运行电流是个变化量,不超过额定值运行就是安全的,并且越接近额定电流运行效益最好。
吉圆电气 QQ751673698