ntlxfei18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2012-12-24
最后登录: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-05 20:51
两个30kw电机星三角启动,在空开的b相装150:5电流互感器,电机正常运行时电流表(也是150:5的)测得的电流只有三十多。一直想不通,是一直正常运行的设备,肯定不是电流表不准,或表跟互感器不匹配的问题。。。。特请教大侠们
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-06 12:48
额定功率的额定电流,并不是说正常运行就是额定功率运行,就像车,相同的速度,空车和满载油耗是不同的