三菱FX3U 用相对定位指令频率数值增加到一定数值后再增加数值,伺服的速度就没有明显变快了,想问一下要达到高速运行除了增加频率,还可以设置那些参数值?
yangzhisang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 195 点
下载积分: 412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2016-12-20
最后登录: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-26 09:20
FX3U 本体脉冲输出频率最高是100K  感觉速度不行 有3个方法
1、更改脉冲输出装置 增加脉冲输出能力(频率)
2、增大电子齿轮比
3、减小机械部分的减速比