楼主  发表于: 2019-04-25 08:26
三菱FX3U 用相对定位指令频率数值增加到一定数值后再增加数值,伺服的速度就没有明显变快了,想问一下要达到高速运行除了增加频率,还可以设置那些参数值?
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-09-14
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-25 08:50
plc脉冲输出达到最大输出频率后,频率数值就一定了,不会再增加,此时如果还想增加伺服电机的速度,可以考虑伺服本身及减速装置。一般来说最方便可行的操作是调整伺服的电子齿轮比。

学习plc编程,www.shuyanzdh.com