cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-04-01
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原点想和限位合并为一个点。用的ZRN的回原点,DRVA的绝对定位。想实现在DDRVA的时候碰到原点就停止脉冲输出。是不是把原点动作时,把对应的M8343置1就行了?这样会影响ZRN的指令吗?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-04-04
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-24 12:39
两个小时了 没人教你
我来教你
不要使用zrn了 直接使用PLSV 就好了 速度你来控 想怎回原点怎么回原点  认为回原点OK
来一句 dmov K0 D8340 (FX3U  Y0)
能教你的只有这么多
我现在从来不用ZRN
项目、视觉、通讯QQ3515716