aquze123
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 80 点
下载积分: 506 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2018-11-14
最后登录: 2019-07-11
查看aquze123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-22 19:04
各位大佬好~

有个问题请教一下,有不正确的地方希望指出。

FX3U-485ADP-MB我这么接应该是CH2对吧,FX3U外接了一个FX3U-422-BD板和FX3U-485ADP-MB。

现在的接法是通过一个232转485转接器接到电脑上,RDA短接接SDA接转接器的485+,RDB短接SDB接转接器的485-,然后在PLC的Main程序里加了这段,把PLC作为从站。



但是呢,这样子,串口调试工具,波特率19200,数据位8,无校验,停止位1,连接串口没反应。
[upload=2]

我自己分析,有几个可能的原因。
(1)附加到PLC的程序错误,我按说明书从站的例程写的,把寄存器从CH1的改为CH2的,应该没啥问题吧?
(2)接线问题,看到有大佬接线的时候,把SG接到232转485的地上,我们这边也很多232和485设备,不接地不好,但一般也能用吧。
(3)串口调试参数有问题,或者发的指令有问题。

因为自己是刚入门,也是看着资料一步步过来,整个上位机,其他感觉也不难,但现在就卡在串口通讯这一块了,好久了~

希望大佬们指点一下~
六六的风
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 134 点
下载积分: 383 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-12-23
查看六六的风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-24 11:50
M8411是通讯参数设置特殊继电器,需要放到你程序的开头才会有效吧,记得好像是这样的,你试一下吧
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aquze123) 真诚感谢!