楼主  发表于: 2019-04-22 18:16
台达ASDA-B2伺服上电后电流声音很大,用手轻轻推一下伺服平台声音会减小,低速运行的时候声音也很大,电机是750W,调整电子齿轮比后,脉冲当量是0.001MM,不知道是什么原因导致的声音,还有要调节哪一个参数可以缓解?
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 10:03
P1-37刚性调小点,还不行就把P2-00,2-02,2-04,调小一点,一般来说你这个问题就是1-37调得太大导致伺服啸叫。