用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
如何把模拟量信号转换成数值
上一主题
下一主题
薛玉荣
工控学习
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
76 点
下载积分:
2126 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2019-03-24
最后登录:
2019-07-07
查看薛玉荣的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-18 19:57
全看
|
小
中
大
求助各位大神们,在三菱PLC 中如何才能把模拟量信号转变成数值。如输入信号为0~10伏转换成数值0~100,当输入3伏时对应数值30.....等等。
工控学习
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-18 20:03
全看
|
小
中
大
使用AD模块
FX系列可以用FX3U-4AD FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD Q68ADV Q68ADI
然后变换得到数值,再通过数据运算变成你要的比例。
比如FX3U-4AD 它的0-10V 可以设置成对应数字0-4000,或0-10000,或0-32000
比如你想让它0-10V对应0-100,准确到0.1V
那你设置成0-10000,然后除以100就行了。
楼主留言:
谢谢
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(薛玉荣)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如何把模拟量信号转换成数值
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问