求助各位大神们,在三菱PLC 中如何才能把模拟量信号转变成数值。如输入信号为0~10伏转换成数值0~100,当输入3伏时对应数值30.....等等。
工控学习
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-18 20:03
使用AD模块
FX系列可以用FX3U-4AD  FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD  Q68ADV Q68ADI
然后变换得到数值,再通过数据运算变成你要的比例。

比如FX3U-4AD  它的0-10V 可以设置成对应数字0-4000,或0-10000,或0-32000

比如你想让它0-10V对应0-100,准确到0.1V

那你设置成0-10000,然后除以100就行了。