求助各位大神们,在三菱PLC 中如何才能把模拟量信号转变成数值。如输入信号为0~10伏转换成数值0~100,当输入3伏时对应数值30.....等等。
工控学习
分享
yangzhisang
桑
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
195 点
下载积分:
412 分
在线时间: 18(小时)
注册时间:
2016-12-20
最后登录:
2023-11-01
查看yangzhisang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-19 20:55
全看
|
小
中
大
手册上有的,
使用AD模块
FX系列可以用FX3U-4AD FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD Q68ADV Q68ADI
然后变换得到数值,再通过数据运算变成你要的比例。
比如FX3U-4AD 它的0-10V 可以设置成对应数字0-4000,或0-10000,或0-32000
比如你想让它0-10V对应0-100,准确到0.1V
那你设置成0-10000,然后除以100就行了。