薛玉荣
工控学习
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 76 点
下载积分: 2126 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2019-03-24
最后登录: 2019-07-07
查看薛玉荣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-18 19:57
求助各位大神们,在三菱PLC 中如何才能把模拟量信号转变成数值。如输入信号为0~10伏转换成数值0~100,当输入3伏时对应数值30.....等等。
工控学习
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-19 09:25
这个东西去小学回回炉就行了,有些PLC直接给你做成块了,可以直接用;有些PLC没做成块的,一个一元一次方程y=kx+b,搞定一切。