项目线体大概十几个工位,2个机器人、11个伺服(11个工位上下料)以及线体每个工位位置接近开关、阻挡器,相邻两个伺服距离大概13米和25米两种。
现在PLC选三菱Q系列,怎么配置?    
考虑的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模块QJ61BT11+远程IO模块,远程IO分开布置,节省布线。伺服控制器放设备附近,机器人走CC-LINK,QD77MS16到第一个伺服,第一个伺服到第二个……。
这样可以吗?  或者有更好的配置方案?求大神指点
thanks
三菱安全密钥、SFC解密Q:2057274183天空自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 273 点
下载积分: 767 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2019-01-25
最后登录: 2023-10-12
查看thanks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-09 21:43
同步性要求高的话,可以用Q172DSCPU+Q03UDVCPU