hl1357978
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 557 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-10-16
最后登录: 2024-05-09
查看hl1357978的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-16 15:25
项目线体大概十几个工位,2个机器人、11个伺服(11个工位上下料)以及线体每个工位位置接近开关、阻挡器,相邻两个伺服距离大概13米和25米两种。
现在PLC选三菱Q系列,怎么配置?    
考虑的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模块QJ61BT11+远程IO模块,远程IO分开布置,节省布线。伺服控制器放设备附近,机器人走CC-LINK,QD77MS16到第一个伺服,第一个伺服到第二个……。
这样可以吗?  或者有更好的配置方案?求大神指点
1102629597
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 448 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2023-02-13
查看1102629597的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-13 14:51
Q03CPU+LD77MS16+(机器人无数据传输只有信号交握接线就行了)/有数据传输加CCLINK模块