何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-10 10:52
如图,一直报AL015报警!尝试很多,都去不掉!请问大神怎么弄啊!

图没传上!伺服驱动器型号是LXM26DU07M3X
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-10 10:54
图片没上传
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-10 10:55
引用
引用第2楼chuiyanbo于2019-04-10 10:54发表的  :
al015 是什么故障   你说明书呢?

正向硬件限位开关被触发
何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 190 点
下载积分: 8617 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-11-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-11 17:14
引用
引用第4楼fjqz00于2019-04-10 12:02发表的  :
1、短接正向限位的DI脚
2、把正向限位对应的DI脚输入功能取反
以上两个方案都可以解决

问题已经解决,感谢