同步带单方向一直循环定位,如1-2-3-4-1重复循环,运行几百圈后有肉眼可见累计误差,监控伺服接收到的脉冲数是正确的,应该同步带总长有偏差,请问如何消除累计误差
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 414 点
下载积分: 728 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-12-16
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-14 19:13
此误差不是机械引起来的,电子齿轮比计算过程中存在除不尽的情况,因为是单方向动作,这个积累误差不会抵消,只能优化电子齿轮比或提高伺服编码器线数延缓积累误差。