seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 618 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-09 11:31
同步带单方向一直循环定位,如1-2-3-4-1重复循环,运行几百圈后有肉眼可见累计误差,监控伺服接收到的脉冲数是正确的,应该同步带总长有偏差,请问如何消除累计误差
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
zhanghao123
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2019-06-20
最后登录: 2024-12-12
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-23 20:32
引用
引用第3楼焦刘吉于2019-04-09 12:00发表的  :
累计误差,是回原点能解决的吗?

每次都会就解决了