各位好:请问三菱AD模拟量转换计算方法。
上一主题
下一主题
钢方材
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
128 点
下载积分:
1278 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2013-04-09
最后登录:
2024-10-27
查看钢方材的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-04-03 22:51
全看
|
小
中
大
各位好:用三菱FX系列PLC-4AD编写压力显示程序。压力:3MPA 电流:4-20MA。请问用(Y=KX+B)一次函数公式如何代入程序编写。谢谢!!!!!!!!
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-04-16 12:59
全看
|
小
中
大
采用转换后的数字为800-4000
转换的数字值D0
D0/1066-0.75