使用Y0脉冲输出功能进行回零,DZRN指令位于步进梯形图的步序中,比如:
STL S10
DZRN D10 D12 X0 Y0
回零过程中出现故障,故障处理程序中强制复位步进步序,比如:
ZRST S10 S19
此时M8348为1,采用急停程序将M8349置1,企图复位M8348,但是无效。手动操作DRVI也无效,比如:
DDRVI D100 K999999 Y0 Y7,或者DDRVI D100 K-999999 Y0 Y7,指令被驱动,但是不起作用。

请问,除了断电重启还有什么办法可以复位这种状态?
mmtcyq
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 99 点
下载积分: 608 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-08-04
最后登录: 2023-03-15
查看mmtcyq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-01 12:46
谢谢两位,确实是这样。