楼主  发表于: 2019-03-29 00:16
如何把威纶触摸屏内的时间传送到三菱PLC程序中?
fsjnzhy
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-29 10:37
用下面宏指令试试吧。

macro_command main()
short a[6]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 9017, 6)   //是秒、分、时、日、月、年 6位时间
SetData(a[0], "Device 1", D,100, 6)          //Device 1是PLC名称  

end macro_command
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(杯雪盏月) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(bruce2020) 感谢分享!