PLC与接近开关距离大约20米,为什么有的接近开关在没导通的状态下PLC输入指示灯微亮,请教下大神们线长的哪个参数对此造成了影响,另外这个现象跟工厂的电源质量有关系没?
十月几川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 307 点
下载积分: 7635 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2024-11-14
查看十月几川的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-24 10:46
20米不算远,不过距离越长受干扰的因素就越多。尽量使用屏蔽线和与强电非并排布线,必要时可在电柜侧使用中继输入