用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
线长对接近开关的影响分析
上一主题
下一主题
abadguy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
289 个
工控威望:
483 点
下载积分:
1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2012-08-21
最后登录:
2023-06-27
查看abadguy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-03-23 14:16
全看
|
小
中
大
PLC与接近开关距离大约20米,为什么有的接近开关在没导通的状态下PLC输入指示灯微亮,请教下大神们线长的哪个参数对此造成了影响,另外这个现象跟工厂的电源质量有关系没?
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-05-22
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-25 19:58
全看
|
小
中
大
二线接近开关不用说,作为PLC输入肯定是不太合适的,本身的工作电流就会经过PLC输入光耦,出现干扰时肯定状态是不稳定的。三线接近开关有的输出是有并联电阻(严格的名词忘记了)的,在OFF是,输出电流并非为0,就更容易受到干扰,有些输出是没有这个电阻的,就要好的多,如果出现PLC输入闪烁,可以试试给PLC输入并联电阻,降低输入端流入电流,提高抗干扰能力,一般并联2-5K电阻即可。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
线长对接近开关的影响分析
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问