PLC与接近开关距离大约20米,为什么有的接近开关在没导通的状态下PLC输入指示灯微亮,请教下大神们线长的哪个参数对此造成了影响,另外这个现象跟工厂的电源质量有关系没?
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-25 19:58
二线接近开关不用说,作为PLC输入肯定是不太合适的,本身的工作电流就会经过PLC输入光耦,出现干扰时肯定状态是不稳定的。三线接近开关有的输出是有并联电阻(严格的名词忘记了)的,在OFF是,输出电流并非为0,就更容易受到干扰,有些输出是没有这个电阻的,就要好的多,如果出现PLC输入闪烁,可以试试给PLC输入并联电阻,降低输入端流入电流,提高抗干扰能力,一般并联2-5K电阻即可。