楼主  发表于: 2019-03-23 14:16
PLC与接近开关距离大约20米,为什么有的接近开关在没导通的状态下PLC输入指示灯微亮,请教下大神们线长的哪个参数对此造成了影响,另外这个现象跟工厂的电源质量有关系没?
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-23 14:20
厂家内部电路设计的原因,导通和截止有的是有容限的,只要输出逻辑区分和有效也能用,好的品牌和内部结构设计不存在此现象。二线制其实也有,接近开关和下行元件是串联的,总有维持电流存在,三线应好于二线的。以上是百度搜的,个人感觉2线式确实比三线式影响还厉害。
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-26 08:39
引用
引用第9楼sjbandmm于2019-03-25 19:58发表的  :
二线接近开关不用说,作为PLC输入肯定是不太合适的,本身的工作电流就会经过PLC输入光耦,出现干扰时肯定状态是不稳定的。三线接近开关有的输出是有并联电阻(严格的名词忘记了)的,在OFF是,输出电流并非为0,就更容易受到干扰,有些输出是没有这个电阻的,就要好的多,如果出现PLC输入闪烁,可以试试给PLC输入并联电阻,降低输入端流入电流,提高抗干扰能力,一般并联2-5K电阻即可。

谢谢指点!
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-27 08:56
引用
引用第8楼9x7k9w4于2019-03-25 19:44发表的  :
建议 所有电机所有设备接地  应该还好点

tks!