kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-19 09:21
图片:
图片:
设备程序是前一位师傅写的,同样的设备和程序。
因为设备异常运行不了,读取了程序监控发现,C17一个是接通的(不正常),另外一个是断开的(正常),程序反复看了好几遍都不明白,C17里的值显示是0,但是对比了两台机的程序发现一台设备的C17是接通的,另外一台是断开的,截图了两台设备的同一位置,那位大神帮忙分析一下是什么原因,谢谢!
十月几川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 307 点
下载积分: 7635 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2024-11-14
查看十月几川的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 15:49
楼上的说得都有道理,还要看你C17的复位指令
十月几川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 307 点
下载积分: 7635 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2018-02-01
最后登录: 2024-11-14
查看十月几川的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-19 16:04
我怀疑前一位师傅的复位模式写错了