大家好!我想请教一下大家,做定位控制时,控制对象是三菱伺服,伺服仅一个方向转,现在用的是FX3U 48MT,频率为45K,加减速300ms,定位还算准。我想请教的是如果用FX2N 10 GM模块的话,会有什么好处。在频率低于100K的时候,FX3U会丢脉冲吗?请大家多多指教,谢谢!
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-12-07
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-03-18 12:55
全看
|
小
中
大
10 GM专用定位模块,输出频率高,可接收422差分信号(如果用的光栅尺是422信号输出),抗干扰能力强。占用PLC资源少,通常用于FX2N,用FX3U控制单轴且不用接收422信号,没必要用10GM。